Pojemności sali we Francji nie wyznacza organizator ani wynajmujący: wyznacza ją artykuł L 3 arrêté du 25 juin 1980, który liczy 3 osoby na metr kwadratowy powierzchni dla publiczności stojącej. Z tej liczby wynika kategoria obiektu, obowiązkowy personel ochrony przeciwpożarowej oraz terminy zgłoszeń. Ten przewodnik obejmuje pięć aktów prawnych, których potrzebuje promotor organizujący wydarzenie we Francji: regulamin bezpieczeństwa obiektów ERP, code de la construction et de l'habitation, system namiotów CTS, code de la sécurité intérieure oraz wzorcowy standard służb ratowniczych. Wszystkie przepisy sprawdzono w serwisie Legifrance 6 października 2026 roku.
Jak obliczyć legalną pojemność sali we Francji?
Za pomocą wskaźników zapisanych w przepisach, nie na podstawie licencji działalności. Artykuł L 3 arrêté du 25 juin 1980 określa «l'effectif maximal du public admis» (maksymalną liczbę dopuszczonej publiczności), sumując cztery pozycje w sali widowiskowej: osoby siedzące na miejscach lub ponumerowanych miejscach na ławkach; osoby zajmujące ławki bez numeracji, «à raison d'une personne par 0,50 ml» (w ilości jednej osoby na 0,50 m bieżącego); osoby uczestniczące «sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m²» (bez miejsc siedzących ani ławek, w ilości 3 osób/m²); oraz osoby znajdujące się zwykle «dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire» (w przestrzeniach dla stojących i w kolejkach, w ilości 5 osób na metr bieżący).
Artykuł L 2 definiuje promenoirs jako «toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation» (wszystkie powierzchnie przeznaczone do przyjęcia osób mogących uczestniczyć stojąc w wydarzeniach, poza drogami komunikacyjnymi). Innymi słowy: powierzchnia komunikacyjna nie wlicza się do pojemności, ale też nie można jej zapełniać.
| Przestrzeń | Wskaźnik z artykułu L 3 | Praktyczne znaczenie |
|---|---|---|
| Miejsca siedzące lub ponumerowane miejsca na ławkach | Liczba osób siedzących | Jedna osoba na miejsce |
| Ławki bez numeracji | 1 osoba na 0,50 m bieżącego | Dwie osoby na metr ławki |
| Publiczność stojąca w sali | 3 osoby/m² | 300 osób na każde 100 m² powierzchni użytkowej |
| Promenoirs i kolejki | 5 osób na metr bieżący | Liczone odrębnie od publiczności stojącej |
| Kabarety | 4 osoby na 3 m² sali | Odlicza się podesty dla muzyków i stałe meble inne niż stoły i krzesła |
| Sale wielofunkcyjne (L 1 § 1, e i f) | 1 osoba/m² całkowitej powierzchni | Jedna trzecia wskaźnika koncertu stojącego |
| Sale zebrań bez widowiska | 1 osoba/m² całkowitej powierzchni | Tak samo jak sala wielofunkcyjna |
| Sale multimedialne | Deklaracja promotora, minimum 1 osoba/2 m² | Minimum wynika z przepisów |
Różnica wskaźnika między formatami to typowa pułapka. Dla 600 m² powierzchni użytkowej wskaźnik sali wielofunkcyjnej daje 600 osób, a wskaźnik publiczności stojącej w sali widowiskowej — 1 800: trzy razy więcej. To obliczenie własne na podstawie dwóch wskaźników z artykułu L 3, a nie liczba opublikowana przez administrację francuską. Wskaźnika nie wybiera organizator: wybiera go klasyfikacja obiektu. Jeśli w dokumentacji napisano «salle polyvalente» (sala wielofunkcyjna), a ty sprzedajesz jak na koncert stojący, sprzedajesz pojemność, na którą obiekt nie ma zezwolenia.
Do jakiej kategorii ERP należy twój obiekt?
Zależy od całkowitej liczby osób, a personel się liczy. Artykuł R143-19 code de la construction et de l'habitation stanowi, że «l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications» (liczbę publiczności określa się, w zależności od przypadku, na podstawie liczby miejsc siedzących, powierzchni zarezerwowanej dla publiczności, kontrolowanej deklaracji kierownika obiektu lub na podstawie wszystkich tych wskazań łącznie). I dodaje regułę, która najczęściej zmienia kategorię dokumentacji: «il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements» (należy zwiększyć liczbę publiczności o liczbę personelu nieznajdującego się w odrębnych pomieszczeniach posiadających własne wyjścia).
| Kategoria | Liczba osób (publiczność plus personel) | Podstawa prawna |
|---|---|---|
| 1. | Ponad 1 500 osób | Art. R143-19 CCH |
| 2. | Od 701 do 1 500 osób | Art. R143-19 CCH |
| 3. | Od 301 do 700 osób | Art. R143-19 CCH |
| 4. | 300 osób lub mniej, z wyjątkiem 5. kategorii | Art. R143-19 CCH |
| 5. | Poniżej minimum ustalonego przez regulamin dla każdego typu | Art. R143-19 CCH |
Efekt zwiększenia widać na przykładzie liczb. Parkiet o powierzchni 230 m² dla publiczności stojącej daje 690 osób, co odpowiada trzeciej kategorii; z dwudziestoma osobami z produkcji, baru i ochrony liczba wzrasta do 710 i obiekt przechodzi do drugiej kategorii. To obliczenie własne, oparte na wskaźniku 3 osób/m² z artykułu L 3 i przedziałach z artykułu R143-19.
Próg wejścia do typu L znajduje się w artykule L 1: szczególne przepisy stosuje się od «100 personnes en sous-sol; 200 personnes au total» (100 osób w piwnicy; 200 osób łącznie), a w kinach i kabaretach od «20 personnes en sous-sol; 50 personnes au total» (20 osób w piwnicy; 50 osób łącznie). Poniżej tych wartości lokal nadal jest ERP 5. kategorii z lżejszymi przepisami, ale wciąż jest ERP.
Co się dzieje, gdy wykorzystujesz lokal do wydarzenia innego niż zwykłe?
Że potrzebujesz zezwolenia, a termin to dwa miesiące. Artykuł GN 6 arrêté du 25 juin 1980 poddaje obowiązkowi zezwolenia «l'utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée» (wykorzystanie, nawet częściowe lub okazjonalne, obiektu do działalności innej niż zatwierdzona), a także każdą manifestację lub atrakcję, która może stanowić zagrożenie dla publiczności i nie jest przewidziana w regulaminie. Wniosek składa podmiot prowadzący obiekt «au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations» (co najmniej dwa miesiące przed wydarzeniem lub serią wydarzeń).
Ten termin zmienił się niedawno. Arrêté du 30 octobre 2023, opublikowane w Journal officiel nr 0255 z 3 listopada 2023 roku, zastąpiło «quinze jours» (piętnaście dni) przez «deux mois» (dwa miesiące) w czwartym paragrafie § 1 artykułu GN 6. Kto pracuje według wzoru sprzed tej daty, jest spóźniony o sześć tygodni.
Dwa szczegóły operacyjne. Pierwszy: gdy organizator nie jest podmiotem prowadzącym lokal, wniosek składa się «conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel» (wspólnie przez podmiot prowadzący i okazjonalnego użytkownika). Drugi: dokumentacja ma określoną treść — charakter wydarzenia, zagrożenia, czas trwania, dokładna lokalizacja, przewidywana liczba osób, materiały dekoracyjne, «le tracé des dégagements» (przebieg wyjść ewakuacyjnych) oraz proponowane dodatkowe środki zapobiegawcze. Magazyn, klasztorny krużganek czy hala przekształcone na jedną noc w salę wchodzą tu w pełni.
Ile personelu ochrony przeciwpożarowej wymaga typ L?
Mówi o tym artykuł L 14 arrêté du 25 juin 1980, który rozróżnia dwie służby: ochronę przeciwpożarową obiektu i «service de représentation» (służbę przedstawieniową), czyli tę wzmacnianą podczas spektaklu. Poziomy SSIAP definiuje arrêté du 2 mai 2005: na stanowisko agenta służby ochrony przeciwpożarowej wymagany jest dyplom SSIAP 1, a na stanowisko kierownika zespołu — SSIAP 2.
| Obiekt (sale widowiskowe) | Służba ochrony przeciwpożarowej | Służba przedstawieniowa |
|---|---|---|
| 1. kategoria, ponad 3 000 osób | Agenci zgodni z artykułem MS 46 | 1 SSIAP 2 i 2 SSIAP 1, plus dodatkowy SSIAP 1 od 6 000 osób |
| 1. kategoria, od 1 501 do 3 000 osób | Agenci, którzy w drodze wyjątku od MS 46 § 2 mogą zajmować się innymi zadaniami | 1 SSIAP 1 |
| 2. kategoria z wbudowaną lub przylegającą przestrzenią sceniczną i dekoracjami M2, C-s2, d0 lub drewnem M3 | Jeden agent ochrony przeciwpożarowej i dwie wyznaczone osoby | 1 SSIAP 1 |
| 3. i 4. kategoria z wbudowaną lub przylegającą przestrzenią sceniczną i dekoracjami M2, C-s2, d0 lub drewnem M3 | Dwie wyznaczone osoby | 1 SSIAP 1 |
| Pozostałe obiekty | Jedna wyznaczona osoba | Brak wymogu |
Wniosek dla budżetu: kierownik zespołu SSIAP 2 pojawia się od 3 000 osób, natomiast dyżurujący SSIAP 1 jest już obowiązkowy w czwartej kategorii, jeśli istnieje wbudowana lub przylegająca przestrzeń sceniczna z dekoracjami klas wymienionych w artykule L 14. Błędnie obliczona pojemność nie tylko grozi sankcją: zmienia koszt personelu na tę noc. Jest to niezależne od ochroniarzy przy wejściu, których reguluje code de la sécurité intérieure.
Czego wymaga namiot lub chapiteau typu CTS?
Własny reżim od 50 osób. Artykuł CTS 1 arrêté du 25 juin 1980 stosuje się do obiektów «destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple» (zaprojektowanych tak, by być zamknięte w całości lub części i przenośne, posiadających elastyczne przekrycie), gdy «l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes» (całkowita liczba dopuszczonej publiczności jest równa lub większa niż 50 osób). Między 20 a 49 osobami obiekt «est soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37» (podlega jedynie przepisom artykułu CTS 37). Kempingi i atrakcje jarmarczne nie są objęte tym typem.
Procedura lokalna to ta, która zwykle zaskakuje zagranicznego promotora. Artykuł CTS 31 stanowi, że «l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire» (organizator wydarzenia lub spektaklu musi uzyskać zezwolenie burmistrza) i przesłać mu, «au moins un mois avant la date d'ouverture au public» (co najmniej miesiąc przed dniem otwarcia dla publiczności), cztery dokumenty: wyciąg z rejestru bezpieczeństwa znajdujący się w załączniku II, sposób instalacji, rodzaj działalności wraz z planem rozmieszczenia wewnętrznego oraz «un descriptif des installations techniques» (opis instalacji technicznych). Burmistrz może, jeśli uzna to za przydatne, zażądać wizyty komisji bezpieczeństwa przed otwarciem dla publiczności.
Jest jeszcze jeden dokument, na koniec montażu: po instalacji i przed pierwszym otwarciem dla publiczności sporządza się «une attestation de bon montage» (zaświadczenie o prawidłowym montażu), które pozostaje do dyspozycji władz policyjnych. Bez niego namiot jest postawiony, ale nie jest zgodny z przepisami.
Jakie przepisy obowiązują obiekt na wolnym powietrzu?
Przepisy typu PA, ale tylko dla obiektów sportowych. Artykuł PA 1 arrêté du 25 juin 1980, w rozdziale dotyczącym obiektów na wolnym powietrzu, stosuje się do «terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes» (boisk sportowych, stadionów, lodowisk, basenów, aren, hipodromów itp., znajdujących się na wolnym powietrzu, w których liczba publiczności przekracza 300 osób).
Artykuł PA 2 oblicza liczbę osób na podstawie deklaracji właściciela lub, jeśli jest wyższa, na podstawie wskaźników powierzchniowych: jedna osoba na każde 10 m² powierzchni aktywności na boiskach sportowych, dwie osoby na 3 m² powierzchni lodowiska, trzy osoby na 2 m² powierzchni wodnej, plus publiczność. Dla widzów obowiązują te same znane wskaźniki: siedzący — jeden na miejsce, ławki — jedna osoba na 0,50 m, a strefy stojące — 3 osoby/m² lub pięć na metr bieżący.
Festiwal na łące nie jest sam przez się ERP typu PA: to nasza interpretacja, a nie treść przepisu. To, co faktycznie znajduje się na łące, to konstrukcje — namioty CTS, trybuny, scena — z własnym reżimem, oraz zgłoszenia policji administracyjnej, o których mowa dalej. Jeśli obiektem jest stadion lub boisko sportowe z ponad 300 osobami publiczności, typ PA stosuje się bez zmian. To ten sam podział, co w przypadku pojemności i bezpieczeństwa wydarzeń w Niemczech, gdzie VStättVO rozdziela obiekt budowany i montaż tymczasowy.
Kiedy należy zgłosić wydarzenie władzom?
Istnieją dwa różne zgłoszenia i warto ich nie mylić. Pierwsze dotyczy wydarzeń o charakterze zarobkowym: artykuł R211-22 code de la sécurité intérieure zobowiązuje do zgłoszenia burmistrzowi, gdy publiczność i personel «peuvent atteindre plus de 1 500 personnes» (mogą osiągnąć ponad 1 500 osób), z wyprzedzeniem od roku do miesiąca. Szczegóły tej procedury znajdują się w naszym przewodniku jak sprzedawać bilety we Francji.
Czego ten przewodnik nie opisuje, to co musi robić służba porządkowa, gdy zostanie nałożona. Artykuł R211-25 wylicza: zapobieganie zakłóceniom zagrażającym bezpieczeństwu widzów, kontrolę obiektu, rozdzielanie grup, interwencję w sporach, pomoc osobom w niebezpieczeństwie, alarmowanie służb ratunkowych oraz utrzymywanie wolnych dróg ewakuacyjnych. Artykuł R211-24 pozwala władzy nałożyć lub wzmocnić tę służbę porządkową i zobowiązuje ją do powiadomienia o tym «quinze jours au moins avant le début de la manifestation» (co najmniej piętnaście dni przed początkiem wydarzenia).
Drugie zgłoszenie dotyczy rassemblements festifs à caractère musical (zgromadzeń festynowych o charakterze muzycznym), artykuły R211-2 do R211-9. Obowiązek powstaje, gdy spełnione są cztery warunki: muzyka wzmocniona; przewidywana liczba osób, która «dépasse 500» (przekracza 500); ogłoszenie w prasie, na plakatach, ulotkach lub w jakimkolwiek innym środku komunikacji; oraz zagrożenie bezpieczeństwa uczestników «en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux» (z powodu braku zagospodarowania lub ze względu na konfigurację miejsca). Zgłoszenie składa się do prefekta departamentu — do prefekta policji w Paryżu i na terenach paryskich lotnisk — z miesięcznym wyprzedzeniem, które skraca się do piętnastu dni, jeśli organizator wcześniej podpisał zobowiązanie do dobrych praktyk. Jeśli środki wydają się niewystarczające, prefekt może nałożyć warunki, które uzna za niezbędne.
| Procedura | Próg, który ją aktywuje | Termin | Podstawa prawna |
|---|---|---|---|
| Zezwolenie na wyjątkowe wykorzystanie lokalu | Wykorzystanie inne niż zatwierdzone, nawet częściowe lub okazjonalne | 2 miesiące wcześniej | Art. GN 6 arrêté du 25 juin 1980 |
| Zezwolenie na postawienie namiotu | Liczba osób równa lub większa niż 50 | 1 miesiąc wcześniej, do burmistrza | Art. CTS 31 arrêté du 25 juin 1980 |
| Zgłoszenie wydarzenia o charakterze zarobkowym | Ponad 1 500 osób, publiczność plus personel | Od 1 roku do 1 miesiąca wcześniej | Art. R211-22 code de la sécurité intérieure |
| Zgłoszenie zgromadzenia festynowego muzycznego | Ponad 500 przewidywanych osób, z muzyką wzmocnioną | 1 miesiąc, lub 15 dni z zobowiązaniem do dobrych praktyk | Art. R211-2 i R211-3 code de la sécurité intérieure |
| Zezwolenie na otwarcie dla publiczności | Przed otwarciem i po zamknięciu trwającym ponad dziesięć miesięcy | Wcześniejsza wizyta odbiorcza komisji | Art. R143-38 code de la construction et de l'habitation |
Czy twój zespół może przeszukiwać lub otwierać torby przy wejściu?
Tylko gdy spełnione są jednocześnie cztery warunki, a pierwszym jest liczba osób. Artykuł L613-3 code de la sécurité intérieure zezwala na kontrole bezpieczeństwa «pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs» (przy wejściu do obiektów, w których organizowane jest wydarzenie sportowe, rekreacyjne lub kulturalne gromadzące ponad 300 widzów). Mogą je wykonywać pracownicy ochrony prywatnej oraz członkowie służby porządkowej wyznaczeni przez organizatora do bezpieczeństwa wydarzenia, «titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité» (posiadający kwalifikację uznaną przez państwo i zatwierdzeni przez dyrektora Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS).
Trzy kolejne warunki znajdują się w tym samym zdaniu: «sous le contrôle d'un officier de police judiciaire» (pod kontrolą oficera policji sądowej), «avec le consentement exprès des personnes» (z wyraźną zgodą osób) oraz, gdy dochodzi do kontroli osobistej, «la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet» (kontrolę musi wykonać osoba tej samej płci, co osoba kontrolowana). Wizualna inspekcja toreb jest prostsza; ich przeszukanie wymaga zgody właściciela.
Ten sam artykuł reguluje skanery falowe instalowane przez zarządcę obiektu: wyraźna zgoda, analiza obrazu przez operatora, który nie widzi osoby, rozmycie twarzy, ogólne sylwetki oraz zakaz przechowywania lub nagrywania obrazów. Praktyczną stronę tego filtra — liczbę wejść, czas trwania każdej weryfikacji — opisuje nasz przewodnik kontrola dostępu na festiwalach, który zawiera dane z praktyki.
Jakie dokumenty muszą znajdować się w obiekcie w dniu wydarzenia?
Cztery, a trzy z nich wymaga konkretny artykuł przepisów. Pierwszy to zezwolenie na otwarcie: artykuł R143-38 code de la construction et de l'habitation stanowi, że «avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission» (przed każdym otwarciem obiektów dla publiczności, a także przed ponownym otwarciem obiektów zamkniętych na ponad dziesięć miesięcy, komisja przeprowadza wizytę odbiorczą), oraz że «l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture» (podmiot prowadzący wnioskuje do burmistrza o zezwolenie na otwarcie).
Drugi to rejestr bezpieczeństwa. Artykuł R143-44 wymaga odnotowania w nim dat i charakteru prac adaptacyjnych wraz z nazwiskami wykonawców, «l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité» (wykazu nominalnego i hierarchicznego osób należących do służby bezpieczeństwa), ogólnych i szczegółowych instrukcji na wypadek pożaru, «y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap» (łącznie z instrukcjami ewakuacji uwzględniającymi różne rodzaje niepełnosprawności), dat kontroli i weryfikacji wraz z uwagami, oraz dat ćwiczeń ochrony przeciwpożarowej.
Trzeci to protokół z ostatniej wizyty kontrolnej. Oficjalna karta justice.fr dotycząca przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ERP przypomina, że departamentalna komisja konsultacyjna bezpieczeństwa i dostępności wizytuje działające obiekty co «3 ou 5 ans» (3 lub 5 lat), w zależności od rodzaju działalności i kategorii, że burmistrz powiadamia podmiot prowadzący o protokole z opinią komisji i że może zarządzić zamknięcie w przypadku zagrożenia. ERP 5. kategorii bez funkcji noclegowej nie są objęte tymi okresowymi wizytami.
Czwarty dokument nie dotyczy obiektu, lecz dyspozycji sanitarnej. Arrêté du 7 novembre 2006 ustala krajowy standard dyspozycji ratowniczych, obowiązujący od 1 stycznia 2007 roku, a jego artykuł 2 zastrzega jej wdrożenie dla upoważnionych stowarzyszeń ochrony cywilnej: «seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours» (tylko upoważnione stowarzyszenia bezpieczeństwa cywilnego mogą uczestniczyć w ustanawianiu dyspozycji ratowniczych). Konkretne wymiarowanie znajduje się w załączniku publikowanym przez Ministère de l'Intérieur, a nie w treści samego arrêté. W Hiszpanii rozwiązanie jest inne i zależy od każdej wspólnoty autonomicznej, jak wyjaśniamy w artykule o tym, kiedy obowiązkowa jest karetka na wydarzeniu.
Warto też zwrócić uwagę na harmonogram prac budowlanych. Arrêté du 19 février 2026, opublikowane w Journal officiel nr 0045 z 22 lutego 2026 roku, przepisuje dużą część wymogów odporności ogniowej i materiałowej regulaminu z 1980 roku i stosuje się do wniosków o zezwolenie na prace budowlane składanych od 1 czerwca 2027 roku. Nie wpływa na codzienną działalność, ale dotyczy każdego, kto projektuje nową salę.
A jaką część zarządzania pojemnością obsługuje Futura Tickets?
Żadna platforma do sprzedaży biletów nie obliczy za ciebie legalnej pojemności: to robią artykuł L 3 i dokumentacja obiektu. To, co może zrobić system sprzedaży, to nie dopuścić do przekroczenia zatwierdzonej liczby i pokazywać w czasie rzeczywistym, ile osób weszło przez każde wejście. Futura Tickets to hiszpańska platforma SaaS do sprzedaży biletów dla profesjonalnych organizatorów, sprzedaje w 9 językach i na 11 domenach krajowych, i nie pobiera miesięcznej opłaty: 0 € miesięcznie i 0 € za rejestrację, tylko prowizja od sprzedanego biletu. Z Futura Tickets baza danych uczestników w 100% należy do organizatora, co ma znaczenie, gdy wydarzenie przekracza granicę. W swoim przewodniku operacyjnym Futura Tickets zaleca skonfigurowanie alertów pojemności na poziomie 80% i 95% zdolności każdej strefy, co daje margines na reakcję przed dotarciem do limitu. Jeśli sprzedajesz bilety we Francji, porównaj pojemność skonfigurowaną na platformie z zatwierdzoną liczbą osób dla obiektu i zachowaj to obliczenie: możesz zobaczyć to na stronie produktu i przećwiczyć to z monitorowaniem pojemności w czasie rzeczywistym.
Lista kontrolna przed otwarciem drzwi we Francji
Siedem punktów kontrolnych, w porządku chronologicznym.
Poproś o dokumentację obiektu przed podpisaniem umowy. Potrzebujesz typu (L, PA, CTS), kategorii i zatwierdzonej liczby osób. Bez tych trzech danych nie możesz zdecydować, ile biletów wystawić na sprzedaż.
Przelicz pojemność według rzeczywistego formatu wydarzenia. Sala wielofunkcyjna przy wskaźniku 1 osoba/m² i koncert stojący przy 3 osobach/m² to nie ten sam obiekt w rozumieniu artykułu L 3, nawet jeśli to te same drzwi.
Dodaj swój personel do liczby osób. Artykuł R143-19 zobowiązuje do zwiększenia liczby publiczności o personel, który nie ma odrębnych pomieszczeń z własnymi wyjściami, a dwadzieścia osób może zmienić twoją kategorię.
Jeśli wykorzystanie nie jest zatwierdzone, licz dwa miesiące. GN 6 wymaga wniosku «au moins deux mois avant» (co najmniej dwa miesiące wcześniej), wspólnego dla podmiotu prowadzącego i okazjonalnego użytkownika. To najdłuższy termin na całej liście i ten, który decyduje o dacie ogłoszenia.
Jeśli jest namiot, napisz do burmistrza z miesięcznym wyprzedzeniem. CTS 31 wymaga wyciągu z rejestru bezpieczeństwa z załącznika II, sposobu instalacji, planu wewnętrznego i opisu technicznego, a także zaświadczenia o prawidłowym montażu przed otwarciem.
Sprawdź, które zgłoszenie policyjne cię dotyczy. Ponad 1 500 osób licząc publiczność i personel aktywuje R211-22; ponad 500 osób z muzyką wzmocnioną i publicznym ogłoszeniem — R211-2. Nie są to alternatywy wykluczające się.
Zatrudnij osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli przy wejściu. Powyżej 300 widzów kontrola osobista wymaga upoważnienia dyrektora CNAPS, kontroli oficera policji sądowej, wyraźnej zgody i kontroli przez osobę tej samej płci.
Wnioski
Francja reguluje pojemność za pomocą wskaźników na metr kwadratowy, a bezpieczeństwo za pomocą kategorii ERP, i obie rzeczy oblicza się przed sprzedażą pierwszego biletu. Liczba wynikająca z artykułu L 3 pociąga za sobą kategorię z artykułu R143-19, personel SSIAP z artykułu L 14, terminy z GN 6 i CTS 31, oraz zgłoszenia z artykułów R211-2 i R211-22. Wszystko to znajduje się w otwartych źródłach: Legifrance, oficjalnych kartach państwowych i standardzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dla drugiej strony tego samego wydarzenia — zezwolenia, VAT i podatek CNM — mamy przewodnik jak sprzedawać bilety we Francji, a dla kontekstu francuskiego sektora — śledzenie kredytu podatkowego dla sztuk widowiskowych na żywo w naszym magazynie. Kto porówna to z modelem brytyjskim, znajdzie w Martyn's Law odmienne podejście: tam próg zobowiązuje do oceny zagrożeń, tu do obliczania metrów.
Źródła
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuł L 3: obliczanie maksymalnej liczby publiczności w typie L (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuły L 1 do L 17: przepisy stosowane do wszystkich obiektów typu L (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuł L 14: służba ochrony przeciwpożarowej i służba przedstawieniowa (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuł GN 6: wyjątkowe wykorzystanie lokali (Legifrance)
- Arrêté du 2 mai 2005: zadania, zatrudnienie i kwalifikacje personelu służb ochrony przeciwpożarowej, SSIAP 1 i SSIAP 2 (Legifrance)
- Arrêté du 30 octobre 2023 zmieniające arrêté du 25 juin 1980: «quinze jours» zastąpione przez «deux mois» w GN 6 (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuł CTS 1: zakres zastosowania namiotów, szatrów i konstrukcji (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artykuł CTS 31: zezwolenie burmistrza i dokumenty miesiąc wcześniej (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, rozdział dotyczący obiektów na wolnym powietrzu: artykuły PA 1 do PA 14 (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artykuł R143-19: określenie liczby osób i kategorie ERP (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artykuł R143-38: wizyta odbiorcza i zezwolenie na otwarcie (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artykuł R143-44: treść rejestru bezpieczeństwa (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artykuły R211-2 do R211-9: zgromadzenia festynowe o charakterze muzycznym (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artykuły R211-22 do R211-26: wydarzenia o charakterze zarobkowym i służba porządkowa (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artykuł L613-3: kontrole bezpieczeństwa powyżej 300 widzów (Legifrance)
- Arrêté du 7 novembre 2006 ustalające krajowy standard dyspozycji ratowniczych (Legifrance)
- Krajowy standard zadań bezpieczeństwa cywilnego: dyspozycje ratownicze (Ministère de l'Intérieur)
- Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu przyjmującego publiczność, oficjalna karta (justice.fr)
- Arrêté du 19 février 2026 zmieniające regulamin bezpieczeństwa przeciwpożarowego ERP (Legifrance)