Naar de inhoud
Terug naar blog
Beveiliging13 min

Capaciteit en veiligheid van evenementen in Frankrijk: ERP type L 2026

In Frankrijk wordt de capaciteit van een zaal berekend op 3 personen per m² staand publiek, en voor het gebruik van een locatie voor een ander type evenement is twee maanden van tevoren een vergunning vereist.

door Alejandro García Cestero

CEO & Founder

Kort antwoord

De capaciteit van een Franse zaal wordt berekend volgens artikel L 3 van het arrêté du 25 juin 1980: één persoon per zitplaats, één per 0,50 m ongenummerde bank en 3 personen per m² staand publiek. Die som, plus het personeel, bepaalt de categorie van de ERP en de veiligheidsverplichtingen.

De capaciteit van een zaal in Frankrijk wordt niet vastgesteld door de organisator of de verhuurder: die wordt vastgesteld door artikel L 3 van het arrêté du 25 juin 1980, dat 3 personen per vierkante meter staand publiek telt. Uit dat getal volgen de categorie van de inrichting, het verplichte brandveiligheidspersoneel en de aanmeldingstermijnen. Deze gids behandelt de vijf teksten die een promotor nodig heeft voor een evenement in Frankrijk: het veiligheidsreglement voor ERP's, de code de la construction et de l'habitation, het regime voor CTS-tenten, de code de la sécurité intérieure en het referentiekader voor hulpdiensten. Alle regelgeving is geraadpleegd op Legifrance op 6 oktober 2026.

Hoe wordt de wettelijke capaciteit van een zaal in Frankrijk berekend?

Met ratio's die in de regelgeving staan, niet met de exploitatievergunning. Artikel L 3 van het arrêté du 25 juin 1980 bepaalt «l'effectif maximal du public admis» (de maximale toegestane publiekscapaciteit) door vier posten op te tellen in een schouwburgzaal: de personen die zitten op genummerde zitplaatsen of bankplaatsen; degenen op ongenummerde banken, «à raison d'une personne par 0,50 ml» (op basis van één persoon per 0,50 lopende meter); degenen die aanwezig zijn «sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m²» (zonder stoelen of banken, op basis van 3 personen/m²); en degenen die zich normaal gesproken bevinden «dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire» (in de promenoirs en wachtrijen, op basis van 5 personen per lopende meter).

Artikel L 2 definieert promenoirs als «toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation» (alle oppervlakken die geschikt zijn om staand publiek te ontvangen bij evenementen, buiten de doorgangen). Met andere woorden: de doorgangsruimte telt niet mee voor de capaciteit, maar mag ook niet worden opgevuld.

RuimteRatio uit artikel L 3Praktische vertaling
Genummerde zitplaatsen of bankplaatsenAantal zittende personenEén per plaats
Ongenummerde banken1 persoon per 0,50 lmTwee personen per meter bank
Staand publiek in de zaal3 personen/m²300 personen per 100 m² nuttige oppervlakte
Promenoirs en wachtrijen5 personen per lopende meterApart geteld van het staande publiek
Cabarets4 personen per 3 m² zaalPodia voor muzikanten en vast meubilair (behalve tafels en stoelen) worden afgetrokken
Multifunctionele zalen (L 1 § 1, e en f)1 persoon/m² totale oppervlakteEen derde van de ratio voor staande concerten
Vergaderzalen zonder voorstelling1 persoon/m² totale oppervlakteGelijk aan de multifunctionele zaal
MultimediazalenVerklaring van de promotor, minimaal 1 persoon/2 m²Het minimum wordt opgelegd door de regelgeving

De sprong in ratio tussen formats is de gebruikelijke valkuil. Bij 600 m² nuttige oppervlakte geeft de ratio voor een multifunctionele zaal 600 personen, en die voor staand publiek in een schouwburgzaal 1.800: drie keer zoveel. Dit is een eigen berekening op basis van de twee ratio's uit artikel L 3, geen cijfer dat door de Franse overheid is gepubliceerd. De ratio kiest niet de organisator: die wordt bepaald door de classificatie van de locatie. Als het dossier «salle polyvalente» (multifunctionele zaal) vermeldt en je verkoopt als staand concert, verkoop je een capaciteit die de locatie niet heeft toegestaan.

In welke ERP-categorie valt jouw locatie?

Dat hangt af van de totale capaciteit, en het personeel telt mee. Artikel R143-19 van de code de la construction et de l'habitation stelt dat «l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications» (de publiekscapaciteit wordt, naargelang het geval, bepaald op basis van het aantal zitplaatsen, de voor het publiek bestemde oppervlakte, de gecontroleerde verklaring van het hoofd van de inrichting of op basis van al deze gegevens samen). En voegt de regel toe die de meeste dossiers van categorie laat veranderen: «il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements» (de publiekscapaciteit moet worden verhoogd met het personeel dat geen onafhankelijke ruimtes met eigen uitgangen bezet).

CategorieCapaciteit (publiek plus personeel)Wettelijke basis
1eMeer dan 1.500 personenArt. R143-19 CCH
2eVan 701 tot 1.500 personenArt. R143-19 CCH
3eVan 301 tot 700 personenArt. R143-19 CCH
4e300 personen of minder, tenzij 5eArt. R143-19 CCH
5eOnder het minimum dat het reglement voor elk type vastlegtArt. R143-19 CCH

Het effect van die verhoging wordt duidelijk met een getal. Een vloer van 230 m² staand publiek geeft 690 personen, wat derde categorie is; met twintig personen aan productie, bar en beveiliging stijgt de capaciteit naar 710 en gaat de locatie naar de tweede categorie. Eigen berekening met de ratio van 3 personen/m² uit artikel L 3 en de bandbreedtes van artikel R143-19.

De drempel voor het type L staat in artikel L 1: de specifieke bepalingen gelden vanaf «100 personnes en sous-sol; 200 personnes au total» (100 personen in de kelderverdieping; 200 personen in totaal), en vanaf «20 personnes en sous-sol; 50 personnes au total» (20 personen in de kelderverdieping; 50 personen in totaal) bij bioscopen en cabarets. Daaronder blijft de locatie een ERP van de 5e categorie met lichtere regels, maar het blijft een ERP.

Wat gebeurt er als je een locatie gebruikt voor een ander evenement dan gebruikelijk?

Dan heb je een vergunning nodig, en de termijn is twee maanden. Artikel GN 6 van het arrêté du 25 juin 1980 onderwerpt aan vergunning «l'utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée» (het gebruik, zelfs partieel of incidenteel, van een inrichting voor een andere exploitatie dan de toegestane), en ook elk evenement of attractie die risico's voor het publiek kan inhouden en niet in het reglement is voorzien. De aanvraag wordt ingediend door de exploitant «au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations» (minstens twee maanden voor het evenement of de reeks evenementen).

Die termijn is recent veranderd. Het arrêté du 30 octobre 2023, gepubliceerd in het Journal officiel nr. 0255 van 3 november 2023, vervangt «quinze jours» (vijftien dagen) door «deux mois» (twee maanden) in de vierde paragraaf van § 1 van GN 6. Wie met een sjabloon van vóór die datum werkt, loopt zes weken achter.

Twee praktische details. Het eerste: wanneer de organisator niet de exploitant van de locatie is, wordt de aanvraag ingediend «conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel» (gezamenlijk door de exploitant en de incidentele gebruiker). Het tweede: het dossier heeft vastgelegde inhoud — aard van het evenement, risico's, duur, exacte locatie, verwachte capaciteit, decoratiematerialen, «le tracé des dégagements» (het tracé van de nooduitgangen) en de voorgestelde aanvullende preventiemaatregelen. Een opslagloods, een kloostergang of een hal die voor één avond wordt omgebouwd tot zaal, vallen hier volledig onder.

Hoeveel brandveiligheidspersoneel vereist het type L?

Dat staat in artikel L 14 van het arrêté du 25 juin 1980, dat twee diensten onderscheidt: de brandveiligheidsdienst van de inrichting en de «service de représentation» (de dienst die tijdens de voorstelling wordt versterkt). De SSIAP-niveaus worden vastgelegd door het arrêté du 2 mai 2005: voor de functie van agent van de brandveiligheidsdienst is het diploma SSIAP 1 vereist, en voor teamleider het SSIAP 2.

Inrichting (schouwburgzalen)BrandveiligheidsdienstDienst tijdens de voorstelling
1e categorie, meer dan 3.000 personenAgenten conform artikel MS 461 SSIAP 2 en 2 SSIAP 1, plus een extra SSIAP 1 vanaf 6.000
1e categorie, 1.501 tot 3.000 personenAgenten die, als uitzondering op MS 46 § 2, ook andere taken mogen verrichten1 SSIAP 1
2e categorie met geïntegreerd of aangebouwd podium en decors M2, C-s2, d0 of hout M3Één brandveiligheidsagent en twee aangewezen personen1 SSIAP 1
3e en 4e categorie met geïntegreerd of aangebouwd podium en decors M2, C-s2, d0 of hout M3Twee aangewezen personen1 SSIAP 1
Overige inrichtingenEén aangewezen persoonGeen vereiste

De praktische conclusie voor de begroting: de SSIAP 2-teamleider komt pas vanaf 3.000 personen capaciteit in beeld, terwijl een SSIAP 1 in functie al verplicht is in de vierde categorie als er een geïntegreerd of aangebouwd podium is met decors van de klassen die artikel L 14 noemt. Een foutief berekende capaciteit riskeert niet alleen een sanctie: het verandert ook de personeelsfactuur van de avond. Dit staat los van de deurbeveiligers, die onder de code de la sécurité intérieure vallen.

Wat vereist een tent of chapiteau van type CTS?

Een eigen regime vanaf 50 personen. Artikel CTS 1 van het arrêté du 25 juin 1980 is van toepassing op inrichtingen «destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple» (die naar ontwerp geheel of gedeeltelijk afgesloten en verplaatsbaar zijn, met een soepel dak) wanneer «l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes» (de totale toegestane publiekscapaciteit gelijk is aan of groter is dan 50 personen). Tussen 20 en 49 personen «est soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37» (valt de inrichting alleen onder de bepalingen van artikel CTS 37). Campings en kermisattracties vallen buiten dit type.

De lokale procedure is wat een buitenlandse promotor vaak op het verkeerde been zet. Artikel CTS 31 bepaalt dat «l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire» (de organisator van het evenement of de voorstelling toestemming van de burgemeester moet krijgen) en hem, «au moins un mois avant la date d'ouverture au public» (minstens een maand voor de openingsdatum voor het publiek), vier documenten moet toesturen: het uittreksel uit het veiligheidsregister van bijlage II, de wijze van opbouw, het type activiteit met de indelingsplattegrond en «un descriptif des installations techniques» (een beschrijving van de technische installaties). De burgemeester kan, als hij dat nuttig acht, vóór de opening voor het publiek een bezoek van de veiligheidscommissie vragen.

En er is nog een document, voor het einde van de opbouw: na de installatie en vóór de eerste opening voor het publiek wordt «une attestation de bon montage» (een verklaring van correcte montage) opgesteld, die ter beschikking staat van de politieautoriteiten. Zonder dit document staat de tent opgebouwd, maar is deze niet in orde.

Welke regels gelden voor een buitenlocatie?

Die van het type PA, maar alleen voor sportinstallaties. Artikel PA 1 van het arrêté du 25 juin 1980, in het hoofdstuk over buiteninrichtingen, is van toepassing op «terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes» (sportterreinen, stadions, schaatsbanen, zwembaden, arena's, renbanen enz. in de open lucht, waar de publiekscapaciteit groter is dan 300 personen).

Artikel PA 2 berekent de capaciteit op basis van de verklaring van de eigenaar of, als dat hoger uitvalt, met ratio's per oppervlakte: één persoon per 10 m² activiteitsoppervlakte op sportvelden, twee personen per 3 m² schaatsoppervlakte, drie personen per 2 m² wateroppervlakte, plus het publiek. Voor de toeschouwers gelden de bekende ratio's weer: zittend één per plaats, banken op basis van één persoon per 0,50 m en staanplaatsen op 3 personen/m² of vijf per lopende meter.

Een festival op een weiland is op zichzelf geen ERP van type PA: dit is onze eigen lezing en geen letterlijke tekst uit de regelgeving. Wat er wel op een weiland staat, zijn structuren — CTS-tenten, tribunes, podia — met hun eigen regime, en de bestuurlijke politiemeldingen die hierna volgen. Als de locatie een stadion of sportveld is met meer dan 300 toeschouwers, geldt het type PA zonder meer. Dat is dezelfde opdeling als bij de capaciteit en veiligheid van evenementen in Duitsland, waar de VStättVO gebouwde locatie en tijdelijke opbouw van elkaar scheidt.

Wanneer moet het evenement bij de autoriteiten worden aangemeld?

Er zijn twee verschillende aanmeldingen en het is belangrijk om ze niet te verwarren. De eerste is die van evenementen met winstoogmerk: artikel R211-22 van de code de la sécurité intérieure verplicht tot aanmelding bij de burgemeester wanneer publiek en personeel samen «peuvent atteindre plus de 1 500 personnes» (meer dan 1.500 personen kunnen bereiken), tussen één jaar en één maand van tevoren. De details van deze procedure staan in onze gids over hoe je tickets verkoopt in Frankrijk.

Wat die gids niet vertelt, is wat de ordedienst moet doen zodra die is opgelegd. Artikel R211-25 somt het op: ordeverstoringen voorkomen die de veiligheid van de toeschouwers bedreigen, de locatie inspecteren, groepen uit elkaar houden, ingrijpen bij geschillen, personen in nood bijstaan, de hulpdiensten alarmeren en de evacuatieroutes vrijhouden. Artikel R211-24 geeft de autoriteit de bevoegdheid om die ordedienst op te leggen of te versterken en verplicht haar dit te melden «quinze jours au moins avant le début de la manifestation» (minstens vijftien dagen voor het begin van het evenement).

De tweede aanmelding is die van de rassemblements festifs à caractère musical (feestelijke bijeenkomsten met muzikaal karakter), artikelen R211-2 tot R211-9. Deze wordt geactiveerd wanneer vier voorwaarden samenkomen: versterkte muziek; een te verwachten aantal personen dat «dépasse 500» (meer dan 500 bedraagt); aankondiging via de pers, affiches, flyers of enig ander communicatiemiddel; en risico voor de veiligheid van de deelnemers «en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux» (door het ontbreken van voorzieningen of de inrichting van de locatie). De aanmelding gaat naar de prefect van het departement — naar de politieprefect in Parijs en op de luchthavens rond Parijs — met een maand van tevoren, een termijn die wordt teruggebracht tot vijftien dagen als de organisator vooraf een goede-praktijkverbintenis heeft ondertekend. Als de maatregelen onvoldoende lijken, kan de prefect de voorwaarden opleggen die hij nodig acht.

ProcedureDrempel die het activeertTermijnWettelijke basis
Vergunning voor uitzonderlijk gebruik van de locatieAnder gebruik dan toegestaan, ook al is het partieel of incidenteel2 maanden van tevorenArt. GN 6 arrêté du 25 juin 1980
Vergunning voor plaatsing van tentCapaciteit gelijk aan of hoger dan 50 personen1 maand van tevoren, bij de burgemeesterArt. CTS 31 arrêté du 25 juin 1980
Aanmelding evenement met winstoogmerkMeer dan 1.500 personen, publiek plus personeelTussen 1 jaar en 1 maand van tevorenArt. R211-22 code de la sécurité intérieure
Aanmelding feestelijke muziekbijeenkomstMeer dan 500 verwachte personen, met versterkte muziek1 maand, of 15 dagen met goede-praktijkverbintenisArt. R211-2 en R211-3 code de la sécurité intérieure
Vergunning voor opening voor het publiekVóór opening, en na een sluiting van meer dan tien maandenVoorafgaand opleveringsbezoek van de commissieArt. R143-38 code de la construction et de l'habitation

Mag je team fouilleren of tassen openen bij de deur?

Alleen onder vier voorwaarden tegelijk, en de eerste is de capaciteit. Artikel L613-3 van de code de la sécurité intérieure staat veiligheidsfouilleringen toe «pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs» (voor de toegang tot locaties waar een sportief, recreatief of cultureel evenement met meer dan 300 toeschouwers wordt georganiseerd). Deze mogen worden uitgevoerd door particulier beveiligingspersoneel en leden van de ordedienst die de organisator aan de evenementbeveiliging toewijst, «titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité» (houders van een door de staat erkende kwalificatie en goedgekeurd door de directeur van de Conseil national des activités privées de sécurité).

De andere drie voorwaarden staan in dezelfde zin: «sous le contrôle d'un officier de police judiciaire» (onder toezicht van een officier van justitie), «avec le consentement exprès des personnes» (met expliciete toestemming van de betrokkenen) en, wanneer er gefouilleerd wordt, «la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet» (de fouillering moet worden uitgevoerd door iemand van hetzelfde geslacht als de persoon die ermee te maken krijgt). De visuele inspectie van tassen is eenvoudiger; ze doorzoeken vereist toestemming van de eigenaar.

Datzelfde artikel regelt de millimetergolfscanners die door de locatiebeheerder worden geïnstalleerd: expliciete toestemming, beeldanalyse door een operator die de persoon niet ziet, vervaging van het gezicht, generieke silhouetten en een verbod op het bewaren of opnemen van de beelden. Voor de praktische kant van dit filter — hoeveel deuren, hoe lang elke controle duurt — bevat de gids over toegangscontrole bij festivals de cijfers uit de praktijk.

Welke documenten moeten op de dag van het evenement aanwezig zijn in de locatie?

Vier, en drie ervan worden vereist door een tekst met een specifiek artikel. De eerste is de openingsvergunning: artikel R143-38 van de code de la construction et de l'habitation bepaalt dat «avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission» (vóór elke opening van inrichtingen voor het publiek en vóór de heropening van inrichtingen die langer dan tien maanden gesloten zijn geweest, wordt een opleveringsbezoek door de commissie uitgevoerd), en dat «l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture» (de exploitant de burgemeester om de openingsvergunning vraagt).

Het tweede is het veiligheidsregister. Artikel R143-44 vereist dat daarin worden genoteerd: de data en de aard van de verbouwingswerken met de naam van de aannemers, «l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité» (de naamlijst met hiërarchische functies van de personen die tot de veiligheidsdienst behoren), de algemene en specifieke instructies bij brand «y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap» (inclusief de evacuatie-instructies die rekening houden met de verschillende soorten beperkingen), de data van de controles en verificaties met hun opmerkingen, en de data van de brandveiligheidsoefeningen.

Het derde is het verslag van het laatste controlebezoek. De officiële factsheet van justice.fr over de brandveiligheidsregels in een ERP herinnert eraan dat de departementale adviescommissie voor veiligheid en toegankelijkheid de inrichtingen in bedrijf elke «3 ou 5 ans» (3 of 5 jaar) bezoekt, afhankelijk van het type activiteit en de categorie, dat de burgemeester de exploitant het verslag met het advies van de commissie meedeelt en dat hij de sluiting kan gelasten als er gevaar is. ERP's van de 5e categorie zonder overnachtingsmogelijkheid vallen buiten deze periodieke bezoeken.

Het vierde document hoort niet bij de locatie, maar bij de medische voorzieningen. Het arrêté du 7 novembre 2006 legt het nationale referentiekader voor hulpdiensten vast, van kracht sinds 1 januari 2007, en artikel 2 ervan reserveert de inzet ervan voor erkende civiele-veiligheidsverenigingen: «seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours» (alleen erkende civiele-veiligheidsverenigingen mogen bijdragen aan de inzet van hulpvoorzieningen). De concrete dimensionering staat in de bijlage die het Ministère de l'Intérieur publiceert, niet in de hoofdtekst van het arrêté. In Spanje is de invulling anders en hangt die af van elke regio, zoals we uitleggen in wanneer een ambulance verplicht is bij een evenement.

Het is ook goed om naar het bouwtijdpad te kijken. Het arrêté du 19 février 2026, gepubliceerd in het Journal officiel nr. 0045 van 22 februari 2026, herschrijft een groot deel van de eisen aan brandweerstand en materialen van het reglement van 1980, en is van toepassing op bouwvergunningsaanvragen die vanaf 1 juni 2027 worden ingediend. Dit heeft geen invloed op de dagelijkse exploitatie, wel op wie een nieuwe zaal aan het ontwerpen is.

En Futura Tickets, welk deel van de capaciteit dekt dat?

Geen enkel ticketingplatform berekent je wettelijke capaciteit: dat doen artikel L 3 en het dossier van de locatie. Wat een verkoopsysteem wél kan doen, is je niet voorbij het toegestane aantal laten gaan en je in realtime laten zien hoeveel mensen er door elke deur naar binnen zijn gegaan. Futura Tickets is een Spaans SaaS-platform voor ticketing voor professionele organisatoren, verkoopt in 9 talen en op 11 landendomeinen, en rekent geen maandelijkse kosten: 0 € per maand en 0 € aansluitkosten, alleen een commissie per verkocht ticket. Met Futura Tickets is de database van bezoekers 100% eigendom van de organisator, wat belangrijk is wanneer het evenement de grens oversteekt. In zijn operationele gids raadt Futura Tickets aan om capaciteitswaarschuwingen in te stellen op 80% en 95% van de capaciteit van elke zone, wat de marge is om te reageren voordat het maximum wordt bereikt. Als je in Frankrijk verkoopt, vergelijk dan de capaciteit die in het platform is ingesteld met de toegestane capaciteit van de locatie en bewaar de berekening: je kunt dit bekijken op de productpagina en in de praktijk brengen met de monitoring van realtime capaciteit.

Checklist voordat je de deuren opent in Frankrijk

Zeven controles, in chronologische volgorde.

Vraag het dossier van de locatie op voordat je tekent. Je hebt het type (L, PA, CTS), de categorie en de toegestane capaciteit nodig. Zonder deze drie gegevens kun je niet beslissen hoeveel tickets je in de verkoop zet.

Herberekend de capaciteit op basis van het werkelijke format van het evenement. Een multifunctionele zaal met 1 persoon/m² en een staand concert met 3 personen/m² zijn, wat artikel L 3 betreft, niet dezelfde locatie, ook al is het dezelfde deur.

Tel je personeel bij de capaciteit op. Artikel R143-19 verplicht om het publiek te verhogen met het personeel dat geen onafhankelijke ruimtes met eigen uitgangen heeft, en twintig personen kunnen je categorie veranderen.

Als het gebruik niet het toegestane gebruik is, reken twee maanden. GN 6 vereist de aanvraag «au moins deux mois avant» (minstens twee maanden van tevoren), gezamenlijk ingediend door exploitant en incidentele gebruiker. Dit is de langste termijn van de hele lijst en degene die de aankondigingsdatum bepaalt.

Als er een tent is, schrijf de burgemeester een maand van tevoren aan. CTS 31 vraagt om het uittreksel uit het veiligheidsregister van bijlage II, de wijze van opbouw, de indelingsplattegrond en de technische beschrijving, en de verklaring van correcte montage vóór de opening.

Controleer welke politiemelding op jou van toepassing is. Meer dan 1.500 personen tussen publiek en personeel activeren R211-22; meer dan 500 met versterkte muziek en publieke aankondiging activeert R211-2. Het zijn geen elkaar uitsluitende alternatieven.

Huur de controlepost in met de juiste bevoegdheid. Boven de 300 toeschouwers vereist fouillering de goedkeuring van de directeur van het CNAPS, toezicht van een officier van justitie, expliciete toestemming en fouillering door iemand van hetzelfde geslacht.

Conclusie

Frankrijk reguleert de capaciteit met ratio's per vierkante meter en de veiligheid met ERP-categorieën, en beide worden berekend voordat het eerste ticket wordt verkocht. Het getal dat uit artikel L 3 volgt, bepaalt de categorie van artikel R143-19, het SSIAP-personeel van artikel L 14, de termijnen van GN 6 en CTS 31, en de aanmeldingen van de artikelen R211-2 en R211-22. Alles staat in openbare bronnen: Legifrance, de officiële factsheets van de staat en het referentiekader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de andere kant van hetzelfde evenement — vergunning, btw en de taxe van het CNM — is er onze gids over hoe je tickets verkoopt in Frankrijk, en voor de context van de Franse sector, de berichtgeving over het belastingkrediet voor podiumkunsten in het magazine. Wie dit vergelijkt met het Britse model, vindt in Martyn's Law een andere aanpak: daar verplicht de drempel tot het evalueren van dreigingen, hier tot het berekenen van vierkante meters.

Bronnen

Nieuws uit de sector: Frankrijk

futuratickets.fr/revista

Delen

Veelgestelde vragen

Hoeveel mensen kunnen er staand in een zaal in Frankrijk?
Drie per vierkante meter. Artikel L 3 van het arrêté du 25 juin 1980 telt wie aanwezig is «sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m²» (zonder stoelen of banken, op basis van 3 personen/m²). In de promenoirs en rijen stijgt dit tot vijf personen per lopende meter, en bij ongenummerde banken daalt het tot één persoon per 0,50 meter bank.
In welke ERP-categorie valt een zaal voor 900 personen in Frankrijk?
Tweede categorie. Artikel R143-19 van de code de la construction et de l'habitation plaatst inrichtingen «de 701 à 1 500 personnes» (van 701 tot 1.500 personen) in de 2e categorie. De telling omvat niet alleen het publiek: men moet «majorer l'effectif du public de celui du personnel» (de publiekscapaciteit verhogen met het personeel) dat geen onafhankelijke ruimtes met eigen uitgangen bezet.
Is er een vergunning nodig om een concert te geven in een locatie die geen concertzaal is?
Ja, en met twee maanden speelruimte. Artikel GN 6 van het arrêté du 25 juin 1980 onderwerpt het gebruik, zelfs partieel of incidenteel, van een inrichting voor een andere exploitatie dan de toegestane aan een vergunningsaanvraag die wordt ingediend «au moins deux mois avant la manifestation» (minstens twee maanden voor het evenement). De termijn was vijftien dagen tot het arrêté van 30 oktober 2023.
Wat moet er naar de burgemeester worden gestuurd voordat een tent wordt opgebouwd in Frankrijk?
Artikel CTS 31 verplicht de organisator om toestemming van de burgemeester te krijgen en hem, «au moins un mois avant la date d'ouverture au public» (minstens een maand voor de openingsdatum voor het publiek), het uittreksel uit het veiligheidsregister van bijlage II toe te sturen, samen met de wijze van opbouw, het type activiteit, de indelingsplattegrond en een beschrijving van de technische installaties.
Mag een beveiliger het publiek fouilleren bij een concert in Frankrijk?
Alleen onder voorwaarden. Artikel L613-3 van de code de la sécurité intérieure staat veiligheidsfouilleringen toe in locaties met meer dan 300 toeschouwers, uitgevoerd door personeel met erkende kwalificatie en goedkeuring (agrément) van de directeur van het CNAPS, «sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes» (onder toezicht van een officier van justitie en met expliciete toestemming van de betrokkenen), en door iemand van hetzelfde geslacht.
Wanneer moet een feest met versterkte muziek worden aangemeld in Frankrijk?
Wanneer gelijktijdig aan de vier voorwaarden van artikel R211-2 van de code de la sécurité intérieure wordt voldaan, waaronder dat het te verwachten aantal personen «dépasse 500» (meer dan 500 bedraagt). De aanmelding gaat naar de prefect van het departement, een maand van tevoren, en wordt teruggebracht tot vijftien dagen als de organisator vooraf een goede-praktijkverbintenis heeft ondertekend.

Over de auteur

Alejandro García Cestero

CEO & Founder

Oprichter en CEO van Futura Tickets. Leidt de productstrategie, de business en de relatie met organisatoren, met één doel: hun volledige controle geven over hun kaartverkoop en hun data.