El aforo de una sala en Francia no lo fija el organizador ni el arrendador: lo fija el artículo L 3 del arrêté du 25 juin 1980, que cuenta 3 personas por metro cuadrado de público de pie. De ese número salen la categoría del establecimiento, el personal de seguridad contra incendios obligatorio y los plazos de declaración. Esta guía recorre los cinco textos que un promotor necesita para un evento en Francia: el reglamento de seguridad de los ERP, el code de la construction et de l'habitation, el régimen de las carpas CTS, el code de la sécurité intérieure y el referencial de los dispositivos de socorro. Todas las normas se consultaron en Legifrance el 6 de octubre de 2026.
¿Cómo se calcula el aforo legal de una sala en Francia?
Con ratios escritos en la norma, no con la licencia de actividad. El artículo L 3 del arrêté du 25 juin 1980 determina «l'effectif maximal du public admis» sumando cuatro partidas en una sala de espectáculos: las personas sentadas en asientos o plazas de banco numeradas; las que ocupan bancos sin numerar, «à raison d'une personne par 0,50 ml»; las que asisten «sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m²»; y las que estacionan normalmente «dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire».
El artículo L 2 define los promenoirs como «toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation». Es decir: la superficie de paso no se cuenta como aforo, pero tampoco se puede llenar.
| Espacio | Ratio del artículo L 3 | Traducción práctica |
|---|---|---|
| Asientos o plazas de banco numeradas | Número de personas sentadas | Una por localidad |
| Bancos sin numerar | 1 persona por 0,50 ml | Dos personas por metro de banco |
| Público de pie en la sala | 3 personas/m² | 300 personas por cada 100 m² útiles |
| Promenoirs y colas | 5 personas por metro lineal | Cuenta aparte del público de pie |
| Cabarets | 4 personas por 3 m² de sala | Se descuentan tarimas de músicos y mobiliario fijo que no sean mesas y sillas |
| Salas polivalentes (L 1 § 1, e y f) | 1 persona/m² de superficie total | Un tercio del ratio de concierto de pie |
| Salas de reunión sin espectáculo | 1 persona/m² de superficie total | Igual que la polivalente |
| Salas multimedia | Declaración del promotor, mínimo 1 persona/2 m² | El mínimo lo impone la norma |
El salto de ratio entre formatos es la trampa habitual. Sobre 600 m² útiles, el ratio de sala polivalente da 600 personas y el de público de pie en una sala de espectáculos, 1.800: tres veces más. Es cálculo propio aplicando los dos ratios del artículo L 3, no una cifra publicada por la administración francesa. El ratio no lo elige el organizador: lo elige la clasificación del recinto. Si el expediente dice «salle polyvalente» y vendes como concierto de pie, estás vendiendo un aforo que el recinto no tiene autorizado.
¿En qué categoría de ERP cae tu recinto?
Depende del efectivo total, y el personal cuenta. El artículo R143-19 del code de la construction et de l'habitation dice que «l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications». Y añade la regla que más expedientes mueve de categoría: «il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements».
| Categoría | Efectivo (público más personal) | Base legal |
|---|---|---|
| 1.ª | Más de 1.500 personas | Art. R143-19 CCH |
| 2.ª | De 701 a 1.500 personas | Art. R143-19 CCH |
| 3.ª | De 301 a 700 personas | Art. R143-19 CCH |
| 4.ª | 300 personas o menos, salvo 5.ª | Art. R143-19 CCH |
| 5.ª | Por debajo del mínimo que fija el reglamento para cada tipo | Art. R143-19 CCH |
El efecto de la mayoración se ve con un número. Una pista de 230 m² de público de pie da 690 personas, que es tercera categoría; con veinte personas de producción, barra y seguridad el efectivo sube a 710 y el recinto pasa a segunda categoría. Cálculo propio con el ratio de 3 personas/m² del artículo L 3 y las horquillas del artículo R143-19.
El umbral de entrada en el tipo L está en el artículo L 1: las disposiciones particulares se aplican a partir de «100 personnes en sous-sol; 200 personnes au total», y de «20 personnes en sous-sol; 50 personnes au total» en cines y cabarets. Por debajo, el local sigue siendo un ERP de 5.ª categoría con reglas más ligeras, pero no deja de ser un ERP.
¿Qué pasa si usas un local para un evento distinto del habitual?
Que necesitas una autorización, y el plazo son dos meses. El artículo GN 6 del arrêté du 25 juin 1980 somete a autorización «l'utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée», y también cualquier manifestación o atracción que pueda presentar riesgos para el público y no esté prevista en el reglamento. La solicitud la presenta el explotador «au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations».
Ese plazo cambió hace poco. El arrêté du 30 octobre 2023, publicado en el Journal officiel n.º 0255 del 3 de noviembre de 2023, sustituyó «quinze jours» por «deux mois» en el cuarto párrafo del § 1 del GN 6. Quien trabaje con una plantilla anterior a esa fecha va con seis semanas de retraso.
Dos detalles operativos. El primero: cuando el organizador no es el explotador del local, la solicitud se presenta «conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel». El segundo: el expediente tiene contenido tasado —naturaleza de la manifestación, riesgos, duración, localización exacta, efectivo previsto, materiales de decoración, «le tracé des dégagements» y las medidas complementarias de prevención propuestas—. Un almacén, un claustro o una nave reconvertidos en sala por una noche entran de lleno aquí.
¿Cuánto personal de seguridad contra incendios exige el tipo L?
Lo dice el artículo L 14 del arrêté du 25 juin 1980, y distingue dos servicios: el de seguridad contra incendios del establecimiento y el «service de représentation», que es el que se refuerza durante la función. Los niveles SSIAP los define el arrêté du 2 mai 2005: para el puesto de agente del servicio de seguridad contra incendios se exige el diploma SSIAP 1, y para el de jefe de equipo, el SSIAP 2.
| Establecimiento (salas de espectáculos) | Servicio de seguridad contra incendios | Servicio de representación |
|---|---|---|
| 1.ª categoría de más de 3.000 personas | Agentes conformes al artículo MS 46 | 1 SSIAP 2 y 2 SSIAP 1, más un SSIAP 1 a partir de 6.000 |
| 1.ª categoría de 1.501 a 3.000 personas | Agentes que, por excepción al MS 46 § 2, pueden ocuparse de otras tareas | 1 SSIAP 1 |
| 2.ª categoría con espacio escénico integrado o adosado y decorados M2, C-s2, d0 o madera M3 | Un agente de seguridad contra incendios y dos personas designadas | 1 SSIAP 1 |
| 3.ª y 4.ª categorías con espacio escénico integrado o adosado y decorados M2, C-s2, d0 o madera M3 | Dos personas designadas | 1 SSIAP 1 |
| Otros establecimientos | Una persona designada | Sin exigencia |
La lectura para presupuestar: el jefe de equipo SSIAP 2 aparece a partir de 3.000 personas de efectivo, mientras que un SSIAP 1 en función ya es obligatorio en cuarta categoría si hay espacio escénico integrado o adosado con decorados de las clases que cita el artículo L 14. Un aforo mal calculado no solo arriesga una sanción: cambia la factura de personal de la noche. Esto es independiente de los vigilantes de puerta, que se rigen por el code de la sécurité intérieure.
¿Qué exige una carpa o un chapiteau de tipo CTS?
Un régimen propio desde 50 personas. El artículo CTS 1 del arrêté du 25 juin 1980 se aplica a los establecimientos «destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple» cuando «l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes». Entre 20 y 49 personas, el establecimiento «est soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37». Los campings y las atracciones de feria quedan fuera del tipo.
El trámite local es el que suele pillar a contrapié a un promotor extranjero. El artículo CTS 31 establece que «l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire» y enviarle, «au moins un mois avant la date d'ouverture au public», cuatro documentos: el extracto del registro de seguridad que figura en el anexo II, las modalidades de implantación, el tipo de actividad con el plano de distribución interior y «un descriptif des installations techniques». El alcalde puede pedir, si lo considera útil, una visita de la comisión de seguridad antes de la apertura al público.
Y hay un papel más, para el final del montaje: tras la instalación y antes de la primera apertura al público se levanta «une attestation de bon montage», que queda a disposición de las autoridades de policía. Sin ella, la carpa está montada pero no está en regla.
¿Qué reglas se aplican a un recinto al aire libre?
Las del tipo PA, pero solo para instalaciones deportivas. El artículo PA 1 del arrêté du 25 juin 1980, en el capítulo de los establecimientos de plein air, se aplica a «terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes».
El artículo PA 2 calcula el efectivo con la declaración del propietario o, si es mayor, con ratios por superficie: una persona por cada 10 m² de área de actividad en campos de deporte, dos personas por 3 m² de superficie de patinaje, tres personas por 2 m² de láminas de agua, más el público. Para los espectadores vuelven los ratios conocidos: sentados uno por localidad, bancos a una persona por 0,50 m y zonas de pie a 3 personas/m² o cinco por metro lineal.
Un festival en un prado no es, por sí mismo, un ERP de tipo PA: esta es lectura nuestra y no texto de la norma. Lo que sí hay en un prado son estructuras —carpas CTS, tribunas, escenarios— con su propio régimen, y las declaraciones de policía administrativa que vienen a continuación. Si el recinto es un estadio o un campo de deportes con más de 300 personas de público, el tipo PA se aplica tal cual. Es el mismo reparto que en el aforo y la seguridad de eventos en Alemania, donde la VStättVO separa recinto construido y montaje temporal.
¿Cuándo hay que declarar el evento a la autoridad?
Hay dos declaraciones distintas y conviene no confundirlas. La primera es la de las manifestaciones con fines lucrativos: el artículo R211-22 del code de la sécurité intérieure obliga a declarar al alcalde cuando el público y el personal «peuvent atteindre plus de 1 500 personnes», entre un año y un mes antes. El detalle de este trámite está en nuestra guía de cómo vender entradas en Francia.
Lo que esa guía no cuenta es qué tiene que hacer el servicio de orden una vez impuesto. El artículo R211-25 lo enumera: prevenir los desórdenes que amenacen la seguridad de los espectadores, inspeccionar el recinto, separar grupos, intervenir en las disputas, asistir a las personas en peligro, alertar a los servicios de socorro y mantener libres los recorridos de evacuación. El artículo R211-24 permite a la autoridad imponer o reforzar ese servicio de orden y la obliga a notificarlo «quinze jours au moins avant le début de la manifestation».
La segunda declaración es la de los rassemblements festifs à caractère musical, los artículos R211-2 a R211-9. Se activa cuando concurren cuatro condiciones: música amplificada; número previsible de personas que «dépasse 500»; anuncio por prensa, carteles, folletos o cualquier medio de comunicación; y riesgo para la seguridad de los participantes «en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux». La declaración va al prefecto del departamento —al prefecto de policía en París y en los recintos de los aeropuertos parisinos— con un mes de antelación, plazo que baja a quince días si el organizador ha suscrito previamente un compromiso de buenas prácticas. Si las medidas parecen insuficientes, el prefecto puede imponer las condiciones que considere necesarias.
| Trámite | Umbral que lo activa | Plazo | Base legal |
|---|---|---|---|
| Autorización de uso excepcional del local | Uso distinto del autorizado, aunque sea parcial u ocasional | 2 meses antes | Art. GN 6 arrêté du 25 juin 1980 |
| Autorización de implantación de carpa | Efectivo igual o superior a 50 personas | 1 mes antes, al alcalde | Art. CTS 31 arrêté du 25 juin 1980 |
| Declaración de manifestación con fines lucrativos | Más de 1.500 personas, público más personal | Entre 1 año y 1 mes antes | Art. R211-22 code de la sécurité intérieure |
| Declaración de concentración festiva musical | Más de 500 personas previsibles, con música amplificada | 1 mes, o 15 días con compromiso de buenas prácticas | Art. R211-2 y R211-3 code de la sécurité intérieure |
| Autorización de apertura al público | Antes de abrir, y tras un cierre de más de diez meses | Visita de recepción previa de la comisión | Art. R143-38 code de la construction et de l'habitation |
¿Puede tu equipo cachear o abrir bolsos en la puerta?
Solo con cuatro condiciones a la vez, y la primera es el aforo. El artículo L613-3 del code de la sécurité intérieure permite las palpaciones de seguridad «pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs». Las puede hacer el personal de seguridad privada y los miembros del servicio de orden que el organizador asigne a la seguridad del evento, «titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité».
Las otras tres condiciones están en la misma frase: «sous le contrôle d'un officier de police judiciaire», «avec le consentement exprès des personnes» y, cuando hay palpación, «la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet». La inspección visual de los bolsos es más sencilla; registrarlos exige el consentimiento del propietario.
El mismo artículo regula los escáneres de ondas milimétricas instalados por el gestor del recinto: consentimiento expreso, análisis de la imagen por un operador que no ve a la persona, difuminado del rostro, siluetas genéricas y prohibición de conservar o grabar las imágenes. Para la cara operativa de este filtro —cuántas puertas, cuánto tarda cada validación— la guía de control de accesos en festivales tiene los números de campo.
¿Qué papeles tienen que estar en el recinto el día del evento?
Cuatro, y tres los pide un texto con artículo. El primero es la autorización de apertura: el artículo R143-38 del code de la construction et de l'habitation establece que «avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission», y que «l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture».
El segundo es el registro de seguridad. El artículo R143-44 exige anotar en él las fechas y la naturaleza de las obras de acondicionamiento con el nombre de los contratistas, «l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité», las consignas generales y particulares en caso de incendio «y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap», las fechas de los controles y verificaciones con sus observaciones, y las fechas de los ejercicios de seguridad contra incendios.
El tercero es el acta de la última visita de control. La ficha oficial de justice.fr sobre las reglas de seguridad contra incendios en un ERP recuerda que la comisión consultiva departamental de seguridad y accesibilidad visita los establecimientos en explotación cada «3 ou 5 ans» según el tipo de actividad y la categoría, que el alcalde notifica al explotador el acta con el dictamen de la comisión y que puede ordenar el cierre si hay peligro. Los ERP de 5.ª categoría sin alojamiento quedan fuera de esas visitas periódicas.
El cuarto no es un papel del recinto, sino del dispositivo sanitario. El arrêté du 7 novembre 2006 fija el referencial nacional de los dispositivos previsionales de socorro, vigente desde el 1 de enero de 2007, y su artículo 2 reserva su puesta en marcha a las asociaciones habilitadas de protección civil: «seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours». El dimensionamiento concreto está en el anexo que publica el Ministère de l'Intérieur, no en el cuerpo del arrêté. En España el encaje es distinto y depende de cada comunidad, como explicamos en cuándo es obligatoria una ambulancia en un evento.
Conviene mirar también el calendario de obra. El arrêté du 19 février 2026, publicado en el Journal officiel n.º 0045 del 22 de febrero de 2026, reescribe buena parte de las exigencias de resistencia al fuego y de materiales del reglamento de 1980, y se aplica a las solicitudes de autorización de obras presentadas desde el 1 de junio de 2027. No afecta a la explotación diaria, sí a quien esté proyectando una sala nueva.
Y Futura Tickets, ¿qué parte del aforo cubre?
Ninguna plataforma de ticketing calcula tu aforo legal: eso lo hacen el artículo L 3 y el expediente del recinto. Lo que sí puede hacer un sistema de venta es no dejarte pasar del número autorizado y enseñarte en tiempo real cuánta gente ha entrado por cada puerta. Futura Tickets es una plataforma SaaS española de ticketing para organizadores profesionales, vende en 9 idiomas y en 11 dominios de país, y no cobra cuota mensual: 0 € al mes y 0 € de alta, solo una comisión por entrada vendida. Con Futura Tickets la base de datos de asistentes es 100 % del organizador, lo que importa cuando el evento cruza frontera. En su guía operativa, Futura Tickets recomienda configurar alertas de aforo al 80 % y al 95 % de la capacidad de cada zona, que es el margen para reaccionar antes de llegar al tope. Si vendes en Francia, cruza el aforo configurado en la plataforma con el efectivo autorizado del recinto y guarda el cálculo: puedes verlo en la página de producto y practicarlo con el seguimiento de aforo en tiempo real.
Lista de comprobación antes de abrir las puertas en Francia
Siete comprobaciones, en orden cronológico.
Pide el expediente del recinto antes de firmar. Necesitas el tipo (L, PA, CTS), la categoría y el efectivo autorizado. Sin esos tres datos no puedes decidir cuántas entradas pones a la venta.
Recalcula el aforo con el formato real del evento. Una sala polivalente a 1 persona/m² y un concierto de pie a 3 personas/m² no son el mismo recinto a efectos del artículo L 3, aunque sea la misma puerta.
Suma tu personal al efectivo. El artículo R143-19 obliga a mayorar el público con el personal que no tenga locales independientes con salidas propias, y veinte personas pueden cambiarte de categoría.
Si el uso no es el autorizado, cuenta dos meses. El GN 6 exige la solicitud «au moins deux mois avant», conjunta entre explotador y usuario ocasional. Es el plazo más largo de toda la lista y el que decide la fecha del anuncio.
Si hay carpa, escribe al alcalde con un mes. El CTS 31 pide extracto del registro de seguridad del anexo II, modalidades de implantación, plano interior y descriptivo técnico, y el acta de buen montaje antes de abrir.
Comprueba qué declaración de policía te toca. Más de 1.500 personas entre público y personal activan el R211-22; más de 500 con música amplificada y anuncio público, el R211-2. No son alternativas excluyentes.
Contrata el filtro con el título correcto. Por encima de 300 espectadores, la palpación exige la habilitación del director del CNAPS, control de un oficial de policía judicial, consentimiento expreso y palpación por persona del mismo sexo.
Conclusión
Francia regula el aforo con ratios por metro cuadrado y la seguridad con categorías de ERP, y las dos cosas se calculan antes de vender la primera entrada. El número que sale del artículo L 3 arrastra la categoría del artículo R143-19, el personal SSIAP del artículo L 14, los plazos del GN 6 y del CTS 31, y las declaraciones de los artículos R211-2 y R211-22. Todo está en fuentes abiertas: Legifrance, las fichas oficiales del Estado y el referencial del Ministerio del Interior. Para el otro lado del mismo evento —habilitación, IVA y taxe del CNM— está nuestra guía de cómo vender entradas en Francia, y para el contexto del sector francés, el seguimiento del crédito fiscal del espectáculo vivo en la revista. Quien compare con el modelo británico encontrará en Martyn's Law un enfoque distinto: allí el umbral obliga a evaluar amenazas, aquí a calcular metros.
Fuentes
- Arrêté du 25 juin 1980, artículo L 3: cálculo del efectivo máximo del público en el tipo L (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artículos L 1 a L 17: disposiciones aplicables a todos los establecimientos de tipo L (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artículo L 14: servicio de seguridad contra incendios y servicio de representación (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artículo GN 6: utilizaciones excepcionales de los locales (Legifrance)
- Arrêté du 2 mai 2005: misiones, empleo y cualificación del personal de los servicios de seguridad contra incendios, SSIAP 1 y SSIAP 2 (Legifrance)
- Arrêté du 30 octobre 2023 modificando el arrêté du 25 juin 1980: «quinze jours» pasa a «deux mois» en el GN 6 (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artículo CTS 1: ámbito de aplicación de carpas, tiendas y estructuras (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, artículo CTS 31: autorización del alcalde y documentos un mes antes (Legifrance)
- Arrêté du 25 juin 1980, capítulo de los establecimientos de plein air: artículos PA 1 a PA 14 (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artículo R143-19: determinación del efectivo y categorías de ERP (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artículo R143-38: visita de recepción y autorización de apertura (Legifrance)
- Code de la construction et de l'habitation, artículo R143-44: contenido del registro de seguridad (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artículos R211-2 a R211-9: concentraciones festivas de carácter musical (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artículos R211-22 a R211-26: manifestaciones con fines lucrativos y servicio de orden (Legifrance)
- Code de la sécurité intérieure, artículo L613-3: palpaciones de seguridad por encima de 300 espectadores (Legifrance)
- Arrêté du 7 novembre 2006 por el que se fija el referencial nacional de los dispositivos previsionales de socorro (Legifrance)
- Referencial nacional de las misiones de seguridad civil: dispositivos previsionales de socorro (Ministère de l'Intérieur)
- Reglas de seguridad contra incendios de un establecimiento que recibe público, ficha oficial (justice.fr)
- Arrêté du 19 février 2026 modificando el reglamento de seguridad contra incendios de los ERP (Legifrance)